琉璃瓦房下雨漏水怎么办?

294 2023-12-19 05:41

琉璃瓦屋面渗漏原因分析: 由于屋顶琉璃瓦底板浇筑时坡度大且较陡,实际施工存在一定困难,故而导致琉璃瓦底板局部振捣不密实、有蜂洞现象存在,再加上琉璃瓦底板没有做防水处理,导致雨水直接由瓦缝进入后经过琉璃瓦底板渗入室内。

琉璃瓦屋面渗漏水的情况较为复杂,涉及到瓦屋面,天沟及檐口等伸出屋面结构的整体防水。

根据这一特性,我们制定了一个琉璃瓦屋面防水系统计划。

琉璃瓦屋面防水系统是用纯丙烯酸乳液、优质的颜填料制成的高质量的JS复合防水涂料,辅之以缝织聚酯布而形成的防水系统,该系统能为琉璃瓦屋面的风机口、伸出屋面管道、老虎窗,琉璃瓦搭接缝、天沟以及其它防水薄弱部位提供完善的解决方案,它具有优良的耐疲劳性能、耐老化性能、低温柔性和优异的弹性,是琉璃瓦屋面防水专家。 琉璃瓦屋面渗漏确定需防水的区域: 琉璃瓦屋面一般有以下区域需做防水处理:水平搭接、垂直搭接、风机口、伸出屋面管道、空调管道、琉璃瓦四周、屋脊、天沟、琉璃瓦与女儿墙交接处等防水薄弱环节。

琉璃瓦屋面渗漏基层预处理: 施工前仔细检查琉璃瓦屋面,确保屋面牢固、干净、无油污、无粉尘和其它杂物,不符合上述情况则分别作如下处理:

A、更换已损坏的瓦片,在适当的位置增加固件。

B、瓦屋面水平搭接或垂直搭接不当的地方,做适当调整,直至整个瓦屋面走水流畅,然后涂一层基层涂料。

C、清除灰尘及其它脏物。 琉璃瓦屋面渗漏施工工艺:

A、琉璃瓦屋面搭接处: 在琉璃瓦屋面搭接处先涂一层基层涂料,在其仍为湿润时,用JS复合防水涂料多次涂刷,直至达到一定的厚度,能发挥最佳防水效果为准。

对于局部缝隙较宽的部位,把缝织聚酯布嵌入其中,再从上面用基层涂料充分浸润缝织聚酯布,以至全干。

B、琉璃瓦屋面的突出物(如烟囱、出气孔、风机口等): 裁剪尺寸、形状合适的缝织聚酯布,并按技术要求裁剪好,在突出物周围涂一层基层涂料,把裁剪好的缝织聚酯布铺于其上,再从上面用基层涂料充分浸润缝织聚酯布,确保不起泡、不起皱。

最后在上面涂刷双组份聚氨脂防水涂料。

C、琉璃瓦屋面天沟及其它未被瓦片覆盖的部分: 天沟搭接缝, 落水口等处先用基层涂料进行局部防水处理,在其仍为湿润时铺上缝织聚酯布, 再从上面用防水浆料充分浸润缝织聚酯布, 以至全干。

至少12小时后,整体涂刷一遍双组份聚氨脂防水涂料。

D、在做好防水处理的区域涂一或二层表层防水涂料,可调配成各种色彩。

E、最后,将琉璃瓦屋面全面喷涂有机硅憎水剂。呈垂直状共两遍喷涂,以防止漏喷。

有机硅憎水剂属环保产品,不改变原基底颜色,不易粘惹灰尘,不影响瓦片装饰效果。 通过以上方法处理后的屋面,由于大量的毛细孔和微细裂缝被憎水剂所封闭,同时憎水剂在瓦屋面所形成的憎水性涂料层,使得雨水像落到荷叶上似的难以在外墙面停留,这就杜绝了渗漏水的来源,从而达到防水的目的。

F、局部渗漏水的部位可在底部进行倒置式高压注浆防水补漏处理。

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
相关评论
我要评论
点击我更换图片